ФОРУМ

Вопрос: Добрый день!!! Помогите молодому специалисту! Вопрос в следующем... Имеем девятиэтажный дом, в котором необходимо запроектировать систему отопления... Заказчик просит обосновать возможные варианты, необходимо ли ему проектировать техэтаж (последний) или это совсем не обязательно... Какая из систем отопления является наибелее выгодной и эффективной: - однотрубка в нижней разводкой; - однотрубка с верхней или нижней подачей (в этом случае, как я понимаю, необходимо строительство техэтажа); - или коллекторная поквартирная (ну это наверное совсем дорого).... И вообще с какой целью еще строят техэтажи... верхние...этот вопрос наверное не совсем по теме...но может кто знает Заранее благодарна...
Автор: Alexa
Дата последнего ответа: 2008-02-19 16:41:34
ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС

ВЕРНУТЬСЯ К СПИСКУ ВОПРОСОВ c 1 по 20

Ответы на вопрос Автор ответа Дата ответа
Ваше решение зависит от того какой тепловой пункт будет в этом доме, и какие материалы собираетесь применять.

Если с независимым ТП, то самый лучший эксплоатационный вариант - коллекторная разводка пластиковыми трубами. Стояки по лестничной клетке. На этажах ящики с коллекторами ответвлений на квартиры. Техэтаж не нужен. Лучшего варианта для нового дома я думаю не найдёте.

Однотрубная разводка имеет только одно достоинство: при правильной сборке узла подключения радиаторов высокая гидравлическая стабильность стояка. Дальше только недостатки....не считая торчащих в комнатах труб. А если применять 3-ходовые термостатные вентили - не такая и дешёвая.

Надо немного смотреть в будущее. Возможно, что надо будет организовывать поквартирный учёт тепла и экономить это тепло. Тогда альтернативы коллекторной разводке и подключению квартир от главных стояков на ЛП, просто нет.

Если ИТП зависимый с температурой 95*С - тогда только сталь - коллекторная система не пройдёт.
Aleksandr

2008-02-16 23:17:34
Большое спасиба за ответ!!

А почему при зависимом ИТП нельзя использовать коллекторную систему?

И если однотрубка что делать с техэтажом??Спасибо
Alexa

2008-02-18 10:28:51
Действительно,Александр, а почему только сталь??? из-за температуры???
Юрий

2008-02-19 15:39:29
Наличие тех. этажа или на сколько я понимаю теплого или холодного чердака диктуется не типом системы отопления, а архитектурной концепцией, которую выбирает сам заказчик.

Если вы проектировщик ОВ всего здания, то это повлияет на концепцию организации системы ВЕ здания.

Выбор типа системы исключительно за вами. Сказать какая лучше или хуже, то же самое что сказать если жизнь на марсе. Есть только определенные критерии, относительно которых можно выбирать.

Однотрубка - гидравлическая устойчивость, относительная дешивизна кап. затрат, но не допускается никакое вмешательство со стороны жильцов.

Двухтрубка стояковая- гидравлически не устойчива к переменам Тнаружн, относительное удорожание кап. затрат, не допускается вмешательство со стороны жильцов.

Двухтрубка коллекторная - при установки динамических регуляторов перепада давления на коллектор квартиры, делается в какой-то степени гидравлически устойчивой к переменам Тнаружн, допускает вмешательство жильцов в систему поквартирной разводки, но зато достаточно большие кап. затраты.

Материал труб выбирается в зависимости от максимальноразрешенной температуры и давления теплоносителя. Однотрубка - 105, двухтрубка-95.

Нормы не оговаривают возможность или не возможность подкючения коллекторной системы по зависимой схеме. Но лично сам бы не решился подключить такую систему к городским теплосетям по зависимой схеме.
Wiz

2008-02-19 16:41:34

ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОС

ВЕРНУТЬСЯ К СПИСКУ ВОПРОСОВ c 1 по 20

On-Line: На сайте 2 человека